<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[CUP运行指示灯亮灭交替，求救]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of CUP运行指示灯亮灭交替，求救]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 12:56:58 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1577245.html]]></link>
 <author><![CDATA[piclijun]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2014 12:38:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[解决了，程序里面的参数因为电池没电丢掉了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1575826.html]]></link>
 <author><![CDATA[legolaslee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2014 00:21:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.A系列CPU电池电压低会不会使PLC程序丢失？
如果电源也切断的话， PLC程序会丢失
2.CUP运行指示灯run亮灭交替，但亮与灭的时间都在五六秒左右，这种状态是不是能说明程序丢失呢？
将ＣＰＵ转去“STOP&quot; ， 然后”RST&quot;. 如果运行指示灯run亮灭交替，应该硬体有问题吧。 如果报警指示灯err亮灭交替, 那就是程序丢 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1575405.html]]></link>
 <author><![CDATA[edwingan47]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2014 11:48:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但参数不影响PLC运行啊，现在运行指示灯都不正常了。厂家说是程序丢了，要发给他灌程序，费用很高。[quote]引用第2楼yaanlh于2014-06-04 18:52发表的&nbsp;&nbsp;:
程序一般不会丢失，但设置好的参数可能没有了，只有找厂家解决。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1575393.html]]></link>
 <author><![CDATA[legolaslee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2014 11:26:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[厂家是这样说的，我表示怀疑。明天数据线到了看看再说吧。[quote]引用第1楼guochunyi于2014-06-04 17:52发表的&nbsp;&nbsp;:
电池电压低，停电后造成程序丢失。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1575392.html]]></link>
 <author><![CDATA[legolaslee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2014 11:24:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序一般不会丢失，但设置好的参数可能没有了，只有找厂家解决。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1575385.html]]></link>
 <author><![CDATA[yaanlh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2014 10:52:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电池电压低，停电后造成程序丢失。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1457766#1575373.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2014 09:52:48 +0000]]></pubdate>