楼主  发表于: 2014-04-26 19:31
欧姆龙CP1E 控制伺服CW方向走1500mm,然后自动快速回原点。怎样做才能实现此操作?那位大侠能详细解答下,谢谢!邮箱12491838@QQ.COM
bestwishes
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-09-18
最后登录: 2022-08-23
查看bestwishes的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-04 23:03
回原点速度要慢,快了会有误差的,要是单纯做定位,用定位指令PLS2就好了。
taohui0828
每天都是新的,你不学习就落后了
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 150 点
下载积分: 503 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-11-06
最后登录: 2024-04-19
查看taohui0828的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-06 16:28
可以用速度指令  再用个近原点就0k