h30631
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 812 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2012-09-05
最后登录: 2018-04-17
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-21 08:11
請問各位前輩
在什麼情況下
PLC上的指撥 RUN會自動跳成STOP?
是有什麼異常嗎?
謝謝
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-02-06
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-22 17:35
图片:
引用
引用第1楼xbl2018于2014-04-21 08:43发表的  :
PLC指拨开关一般为机械开关,不会自动切换状态,不存在由RUN會自動跳成STOP

可以GX Developer用遠湍將PLC 從RUN 切成STOP,這個我常用XD。
PS:只要有辦法連到該PLC就可以遠端切換!!