ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 758 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-04-14
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-19 15:28
我有两台CP1H,昨天用其中一台连接编程软件后在监控状态,当时未退出监控状态就拔出USB连接线,又连接了第二台PLC,现在第二台PLC不能通过USB连接电脑,运行灯也不亮,后来在网上查到用串口调试软件把通过232下传到PLC,USB勉强连上了,现在的情况是通上电源后,要等一段时间才会运行。不知哪位老师有高招,帮助一下,万分感谢!!!!顺便给大家提个醒,别犯同一错误。
[ 此帖被ysz0377在2014-04-19 18:21重新编辑 ]
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 714 个
工控威望: 1002 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 992(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-04-21
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 20:37
cp1h 。我经常监视状态拔usb连接线。没有出现过问题。倒是有监视模式时间长(超过1小时)会出现报警。全部无输出。
qfgkr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-08-15
最后登录: 2023-01-02
查看qfgkr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-19 21:29
根据经验,当PLC处于在线时拔掉USB线,有烧坏PLC上USB接口的风险!!!!
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 758 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-04-14
查看ysz0377的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-20 07:42
关键是我的两台CP1H当时内部的程序不一样。
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-20 09:45
受教啦。谢谢分享
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 758 点
下载积分: 5122 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-04-14
查看ysz0377的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-21 16:01
不能沉下去,自己顶!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!