• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-04-18
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-31 16:43
      最近一个项目遇到的问题,具体描述如下:
   原项目的MCC卡小了,公司快递来一张新的MCC卡。但是该MCC卡里面预先下载了CPU313的程序。我现场的PLC是cpu315。
   新卡插上后PLC要求格式化,于是严格按照西门子存储卡的操作步骤去操作,但是一直格式化失败。
   咨询西门子客服,他们给的答案是由于原来卡里写了CPU313的信息。现在在CPU315上去格式化,不会成功的。也就是说卡里的内容和实际
   硬件信息查的太多,用CPU格式化就不会成功的。此种情况下只能在CPU313上去格式化,或者只能通过西门子专用的PG或读卡器格式化。
   请教大家一下,具体原因是不是这样,有没有别的可以解决的办法?(在315的CPU上格式化写有313CPU 信息的卡)
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156673 分
在线时间: 3122(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-04-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-31 22:01
弱弱的问一句,
不是把315的程序完成传进去一下就搞定的吗?
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-31 22:56
直接镜像写入,没有一点问题!
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-04-18
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-01 08:48
引用
引用第1楼sjm213于2014-03-31 22:01发表的  :
弱弱的问一句,
不是把315的程序完成传进去一下就搞定的吗?

不是的哦。PLC要求格式化存储卡。MPI线连接上都显示无法通讯。上载不了,下载更不行啊!换张新卡,什么问题都没有。换张写有CPU315的存储卡,也能顺利完成格式化。
希望有PLC的达人,能实际操作一下。看看是不是我的操作失误还是真的不能格式化。以解开我的疑惑。因为我总感觉西门子客服给的解释不靠谱。
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-01 12:07
只能在原有的313C格式化MMC卡,之后在315上使用就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(哈哈镜) 真诚感谢!
    liuqiang1986
    相互交流,相互学习,共同探讨。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 429 个
    工控威望: 747 点
    下载积分: 2562 分
    在线时间: 604(小时)
    注册时间: 2012-02-14
    最后登录: 2024-04-01
    查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-04-01 22:34
    这个确实,300的程序格式化很不容易
    技术在于积累,学习在于坚持。
    hn8511
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 2039 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2014-03-29
    最后登录: 2024-03-02
    查看hn8511的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-04-08 21:57
    客服说的对
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(哈哈镜) 真诚感谢!
    sz518104
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 916 个
    工控威望: 788 点
    下载积分: 17726 分
    在线时间: 382(小时)
    注册时间: 2009-01-05
    最后登录: 2024-01-19
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-07-17 14:30
    不是的哦。PLC要求格式化存储卡。MPI线连接上都显示无法通讯。上载不了,下载更不行啊!换张新卡,什么问题都没有。换张写有CPU315的存储卡,也能顺利完成格式化。
    不能通信的话,有可能不是卡的问题啊兄弟,我上个星期也为这事弄了好久才搞清楚啊,有可能不是卡的问题啊,如果有需要在交流啊,
    ilofenve
    石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 42(小时)
    注册时间: 2010-12-02
    最后登录: 2024-03-11
    查看ilofenve的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-08-18 13:50
    我碰到过就得到313上格式化,客服说的对
    azj668
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 600 分
    在线时间: 196(小时)
    注册时间: 2011-12-11
    最后登录: 2018-01-08
    查看azj668的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-08-20 20:14
    学习了,赞一个
    哦哦羊
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 4747 分
    在线时间: 41(小时)
    注册时间: 2014-09-04
    最后登录: 2015-11-19
    查看哦哦羊的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-09-04 16:39
    我以前也碰到过,客服也是这是这么说的
    爱的路上有你
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 514 分
    在线时间: 92(小时)
    注册时间: 2014-09-03
    最后登录: 2024-04-26
    查看爱的路上有你的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-09-04 17:53
    只有在原313C上格式化
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go