图片:
2线220V接近开关 试连一个220V指示灯 接线如图所示:

   求解 为什么通电后指示灯微亮  接近开关感应后强亮,
阿谭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3928 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2019-05-03
查看阿谭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-05 21:16
你使用的指示灯应属于LED发光二极管的那种,二线制接近开关本身就有工作电流(就是有无物体接近它都需要一个工作电流),这个接近开关工作电路就等效于在开关上并联一个电阻,在整个回路中形成串连,而LED指示灯只要微弱的电流就可发光。我在使用这种指示灯装配在变频柜上的时侯,工作中因受到变频器的高频干扰,停止指示灯也会发亮的