 <description><![CDATA[[attachment=119752] 
这是两线式的接线图，有个是常开一个常闭的。另正负极不能接错，错了就烧坏。
正规通过ICE标准的交流接近开关是有三根线的，其中一条是地线。

相关接近开关的问题加QQ：2478269533
用经验来帮您解决接近开关类方案的销售工程师]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1556359.html]]></link>
 <author><![CDATA[接近开关厂家]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2014 02:42:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2线我们还没有接过，学习了，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1556238.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyanjunx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2014 12:52:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意2楼的，你这灯的工作电位较低，你可以测下两端的电压]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1556196.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccyang0124]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2014 09:03:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会不会是零火线接反了或者是零线对地电位较高]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1556045.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanghao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2014 14:30:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你使用的指示灯应属于LED发光二极管的那种，二线制接近开关本身就有工作电流(就是有无物体接近它都需要一个工作电流)，这个接近开关工作电路就等效于在开关上并联一个电阻，在整个回路中形成串连，而LED指示灯只要微弱的电流就可发光。我在使用这种指示灯装配在变频柜上的时侯，工作中因受到变频器的高频干扰，停止指示灯 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1556022.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿谭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2014 13:16:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1554603.html]]></link>
 <author><![CDATA[科锋智能控制]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2014 08:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过，学习了。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1554598.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2014 08:23:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接近开关都有漏电流纯在，因为这个原因，链接PLC要加电阻，说明书上有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1554568.html]]></link>
 <author><![CDATA[李磊88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2014 06:44:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[帮忙顶一下，我也想知道]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1451599#1554543.html]]></link>
 <author><![CDATA[lihua2013]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2014 05:51:07 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>