• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-18 10:54
我手头有个台达触膜屏、一个三菱变频器。用触膜屏是否能直接控制这台变频器?怎样设置?谢谢!
不怕笑话; 老话说做到老学到老, 六十岁学打拳, 不学还真不行啊.
[ 此帖被xyc在2014-03-21 13:29重新编辑 ]
工控一家人 (老薛)
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7812 点
下载积分: 58094 分
在线时间: 719(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-04-29
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 10:57
试试通讯吧
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 719 个
工控威望: 1647 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 943(小时)
注册时间: 2013-03-20
最后登录: 2024-04-24
查看速捷工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-18 11:26
可以没问题,前提是变频支持通信
威纶通解密bin提取,步科解密,欧姆龙解密,繁易/禾川/伟创解密,显控解密,DOP-107/110终止传输bin提取程序;MCGS解锁
  

西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密


微信 / 电话 15059791632   网站案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1545 个
工控威望: 4541 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 664(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-04-10
查看dmh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-18 11:30
引用
引用第2楼1123724012于2014-03-18 11:26发表的  :
可以没问题,前提是变频支持通信

对了。。。
不断向前
chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-18 13:34
学习了
QQ76214024
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-04-24
查看killking998的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-18 13:43
楼主的回答很好要以控制
gkrj20120815
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2021-04-02
查看gkrj20120815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-18 13:43
台达触摸屏做MODBUS做主站,变频器做从站,应该可以的。
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 479 点
下载积分: 3854 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-04-18
查看李磊88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-18 13:44
触摸屏可以直接和变频器通讯,我就用过威伦的
hmx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 325 点
下载积分: 5044 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-08-07
最后登录: 2024-05-01
查看hmx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-18 14:16
额滴神吖 这就是传说中的。。。。。。。。穿越。。穿透。。通透吧
xinjezhan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 470 点
下载积分: 681 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2014-02-09
最后登录: 2019-05-22
查看xinjezhan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-18 14:38
你直接走通信就可以了
我看见你啦
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-04-20
查看dugjj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-18 14:50
引用
引用第6楼gkrj20120815于2014-03-18 13:43发表的  :
台达触摸屏做MODBUS做主站,变频器做从站,应该可以的。

需要触摸屏和变频器同时支持modbus,三菱700变频器支持,不知道你的触屏是否支持
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24528 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-04-01
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-18 17:54
大多数变频器是可以的,把bus地址td知道然后通信
这个人很懒,什么也没有留下!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go