qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 752 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-06-12
查看qq593276766的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-17 18:27
我们现在一台额定一次电流57.74A,现在第一次通电高压油开关跳闸,油开关速断电流设定500A,实际记录启动电流达到708A,然后油开关跳闸了,我们在低压送电升压到10KV没问题。现在找不到原因,请大家帮忙。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 752 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-06-12
查看qq593276766的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-17 20:03
现在10000KVA变压器空载启动跳闸。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 752 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-06-12
查看qq593276766的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-17 21:37
引用
引用第3楼ldkj0550于2014-03-17 20:23发表的  :
10KV/1000Kva的变压器二次侧电流达1440A那你的空气断路器要1600A的

你理解错了,现在是变压器高压绕组在空载通电时瞬间电流达到708A。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 752 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-06-12
查看qq593276766的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-17 21:40
引用
引用第6楼张栋岭于2014-03-17 21:22发表的  :
变压器空载合闸涌流是很大的可到额定电流的十几倍,可以用1秒短延时躲开合闸涌流维持时间很短的,也可以增大瞬动值来躲避合闸涌流。(变压器尽可能空载或轻载合闸)

现在变压器就是空载启动的。如果短延时1秒就怕供电局跳闸了,已经搞过一次供电局跳闸了。
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 752 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-06-12
查看qq593276766的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-19 02:36
现在供电局把速断电流设置差不多15倍额定电流,有时能合闸成功,有时会速断保护跳闸,现在供电局不配合,只能让客户和供电局沟通了。