 <description><![CDATA[现在供电局把速断电流设置差不多15倍额定电流，有时能合闸成功，有时会速断保护跳闸，现在供电局不配合，只能让客户和供电局沟通了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549718.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq593276766]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2014 18:36:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先确定一下电网电压是多少，变压器分接开关的位置，分接开关在-5%的位置电压在+10%这时合闸涌流很大的，还有那油开关是多油的还是少油的，现在新设备很少用了用的是真空开关了，如果是多油开关缺油容易弧闪的，少油开关是三相独立的灭弧室少点油不太要紧是合闸不是分闸，供电局申请的容量，新设备请厂家协助解决或现场与出 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549282.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 14:50:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼qq593276766于2014-03-17 21:40发表的&nbsp;&nbsp;:

现在变压器就是空载启动的。如果短延时1秒就怕供电局跳闸了，已经搞过一次供电局跳闸了。
[/quote]
这个还要看上一级开关速断动作电流是多少？速断时间一般不会超过0.1秒。有时电流倍数减小点，时间可以延长到0.2秒。这个要根据具体情况来决定。1秒就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549269.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 14:31:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般变压器一次侧速断保护整定值不小于额定电流的15倍，不大于额定电流的25倍，时间0.1秒，变压器短路保护是可靠地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549268.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 14:27:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼张栋岭于2014-03-17 21:22发表的&nbsp;&nbsp;:
变压器空载合闸涌流是很大的可到额定电流的十几倍，可以用1秒短延时躲开合闸涌流维持时间很短的，也可以增大瞬动值来躲避合闸涌流。（变压器尽可能空载或轻载合闸）
[/quote]
现在变压器就是空载启动的。如果短延时1秒就怕供电局跳闸了，已经搞过一次供电局 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549233.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq593276766]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 13:40:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼ldkj0550于2014-03-17 20:23发表的&nbsp;&nbsp;:
10KV/1000Kva的变压器二次侧电流达1440A那你的空气断路器要1600A的
[/quote]
你理解错了，现在是变压器高压绕组在空载通电时瞬间电流达到708A。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549230.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq593276766]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 13:37:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器空载合闸涌流是很大的可到额定电流的十几倍，可以用1秒短延时躲开合闸涌流维持时间很短的，也可以增大瞬动值来躲避合闸涌流。（变压器尽可能空载或轻载合闸）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549218.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 13:22:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是新手吧，锻炼锻炼就好了，都是这样过来的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549197.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldkj0550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 12:30:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器只有空载电流，没有起动电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549196.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldkj0550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 12:27:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10KV/1000Kva的变压器二次侧电流达1440A那你的空气断路器要1600A的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549194.html]]></link>
 <author><![CDATA[ldkj0550]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 12:23:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在10000KVA变压器空载启动跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549186.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq593276766]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2014 12:03:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1000KVA就是1000千瓦，你的电机是多少瓦的，
还有，你的电话是高压电机？
你尽可能多说点参数，有点不是很明白]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1450489#1549118.html]]></link>