用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子s7-300出错故障问题
上一主题
下一主题
tcw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
275 点
下载积分:
2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-09-24
最后登录:
2021-06-09
查看tcw的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-08 10:15
全看
|
小
中
大
请教各位高手!
我现在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用时,偶尔会出现“因I/O管理导致STOP模式”时间不定,更换PLC模块和CPU还是会出现同样的错误,导致PLC出错停止,是什么地方引起这样的错误,同样的配置在另外的地方没有出现。希望指点?
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-08 22:15
全看
|
小
中
大
有两种可能产生了PLC停机: 1. I/O出现了故障,比如输入或输出出现了短路。调用OB82可使PLC故障后不停机。 2. I/O模块出现了拆卸现象,可调用OB83可使PLC故障后不停机
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子s7-300出错故障问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问