<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC重启、停止运行。系统不稳定，可加强控制系统的接地及对电源加滤波处理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1579144.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjkm2000]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2014 08:13:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地发生问题可能性非常大，让电工好好检查一下布线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1552668.html]]></link>
 <author><![CDATA[achelous_79]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2014 02:38:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同样的程序和硬件配置在其他地方不会没有出现，增加了OB82，OB86，OB121，OB122，更换了模块和CPU，问题还是存在，是接地不良吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1547592.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2014 06:51:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主tcw于2014-03-08 10:15发表的 西门子s7-300出错故障问题 :
[size=7]请教各位高手！ 
我现在有一套S7-300PLC（CPU315-2 DP）在使用时，偶尔会出现“因I/O管理导致STOP模式”时间不定，更换PLC模块和CPU还是会出现同样的错误，导致PLC出错停止，是什么地方引起这样的错误，同样的配置在另外的地方没有出现。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1547501.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2014 01:40:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39] 新手学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1547318.html]]></link>
 <author><![CDATA[lovejiedyy]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2014 10:06:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用编写程序，直接创建即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1547247.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlm19861113]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2014 07:31:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼liuhuaxing于2014-03-08 22:15发表的&nbsp;&nbsp;:
有两种可能产生了PLC停机： 1. I/O出现了故障，比如输入或输出出现了短路。调用OB82可使PLC故障后不停机。 2. I/O模块出现了拆卸现象，可调用OB83可使PLC故障后不停机
[/quote]
调用OB82,是在程序中直接建OB82，需要编写程序吗？请指导，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1546959.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2014 08:57:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这条故障的详细信息是什么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1546178.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 14:55:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有两种可能产生了PLC停机： 1. I/O出现了故障，比如输入或输出出现了短路。调用OB82可使PLC故障后不停机。 2. I/O模块出现了拆卸现象，可调用OB83可使PLC故障后不停机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1449699#1546159.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2014 14:15:41 +0000]]></pubdate>