tcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-09-24
最后登录: 2021-06-09
查看tcw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-25 16:48
请问各位高手!
现有一套美国进口设备,有一个控制加热变压器,使用功率104KVA,变压器如图  变压器
,输入电压460V,如果输入电压380V,控制加热的功率不变的情况下,变压器是否可以使用?
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-04-23
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-27 14:10
次级电压会低,电流会高,很容易烧掉,在国内找家变压器公司,定制个符合国内标准的变压器,进口设备都买了了,也支持一下国货嘛
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tcw) 热心助人!
    qrklove
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 732 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 482(小时)
    注册时间: 2008-11-01
    最后登录: 2024-04-23
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-02-27 14:12
    这个变压器貌似还有调压控制系统,那就定制个国产的400/480的变压器