 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼qrklove于2014-02-27 14:10发表的&nbsp;&nbsp;:
次级电压会低，电流会高，很容易烧掉，在国内找家变压器公司，定制个符合国内标准的变压器，进口设备都买了了，也支持一下国货嘛
[/quote]
“次级电压会低，电流会高”是指初级电流吗？&nbsp;&nbsp; 客户就是想用这套变压器，没办法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543530.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2014 02:42:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个变压器貌似还有调压控制系统，那就定制个国产的400/480的变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543290.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 06:12:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[次级电压会低，电流会高，很容易烧掉，在国内找家变压器公司，定制个符合国内标准的变压器，进口设备都买了了，也支持一下国货嘛]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543288.html]]></link>
 <author><![CDATA[qrklove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 06:10:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器的输入电压由480下降到380，相对的容量也会下降，如果输出端的使用容量不变的情况下，变压器的输入端电流会增加吗？输出端的加热功率如果增加，输入端的电流会增加吗，还是超过变压器容量就不会增加？ [s:23]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543284.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 05:58:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼张栋岭于2014-02-26 08:25发表的&nbsp;&nbsp;:
频率电压·降低额定的20%，输出电压也降了20%，必须降容使用不降的话初级线圈温升很高，能满足工艺要求吗？定设备时可以提出要求适合国内的电压级别，没必要找这个麻烦。
[/quote]
如果变压器输出端的功率按P=UI*1.732计算的功率小于电压，频率下降后的容量 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543278.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 05:47:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼d7200ge于2014-02-25 19:51发表的&nbsp;&nbsp;:
1.初级线圈电流
I=10400/1.732*480=125A
2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定)
&nbsp;&nbsp;则初级改380V
&nbsp;&nbsp;功率=1.732*380*125=82.27KVA
.......
[/quote]
如果输出使用的功率小于或等于82KVA，这个变压器就可以 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543273.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 05:33:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[观察发热情况，增加散热，可以使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1543199.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiakebiao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2014 02:30:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[频率电压·降低额定的20%，输出电压也降了20%，必须降容使用不降的话初级线圈温升很高，能满足工艺要求吗？定设备时可以提出要求适合国内的电压级别，没必要找这个麻烦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1542860.html]]></link>
 <author><![CDATA[张栋岭]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2014 00:25:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用的，因为美国的动力电制是440，60HZ中国的是380v，50HZ&nbsp;&nbsp;
电压只相差60V，这个倒不是太大的问题，只是你在加热变压器通电后，缓慢的增加二次侧的负载，还有你二次侧的输出电压你没有给个定数，如果是定数，你可以根据电压来测算你的一次侧电流，这样就比较清楚你的变压器一次和二次的电流，另外就是注意变 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1542771.html]]></link>
 <author><![CDATA[273144225]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2014 12:06:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.初级线圈电流
I=10400/1.732*480=125A
2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定)
&nbsp;&nbsp;则初级改380V
&nbsp;&nbsp;功率=1.732*380*125=82.27KVA
&nbsp;&nbsp;所以变压器可用但是安全因素使输出功率会降低]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1542759.html]]></link>
 <author><![CDATA[d7200ge]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2014 11:51:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]可以用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1542743.html]]></link>
 <author><![CDATA[轩行天下]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2014 10:57:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[初级线圈应该不会烧的，可能功率提不上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1542726.html]]></link>
 <author><![CDATA[19840803]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2014 09:10:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 你计算下电流 会不会把初端线圈烧了不就好了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1448801#1542717.html]]></link>