大家好,请教下FX3U控制三菱伺服电机的问题,要求在触摸屏上显示移动距离。程式如下图所示:其中K4096pluse/rew是伺服编码器输出脉冲,但K99不知道是什么意思?
实际距离=PLC脉冲值寄存器*99/伺服编码器输出脉冲。  还有大家在做这类项目时是怎么计算呀?
请大家多多指教!谢谢!
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2910 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-05-17
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-17 15:30
D8340*99/4096=D6000,D6000只是显示值,真正的精度计算不在这里,这只是粗略计算拿来显示的。