tonyszh
智慧人生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 990 点
下载积分: 1349 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2013-12-12
最后登录: 2015-05-19
查看tonyszh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 14:37

编程线连接smart700ie的过程。。下面的是触摸屏与电脑的连接,希望有助于以后的初学者遇到问题看看。
最下面红色是我现在碰到的问题,解决不了。。。来无锡一定请客。呵呵

现在把我瞎猫碰个死耗子的过程直播一下,顺便请大神们解释问题
触摸屏设置里改成第一个选项

传送过程必须选择Transfer状态

这是软件连接界面,ppi,9600

传送--传输界面57600,com1

电脑端口,com1,57600.这为何与连接界面的9600不对应,只与传输对应?

   明明用的USB-PPI,为何要选择RS232-ppi

下面是传输过程,瞎猫碰个死耗子,成功了





  
  
还是请大神帮忙回答那两个问题
1,为何那一个端口和两个界面的波特率不一样?
2.用的USB-PPI编程线,为何要选择RS232-ppi?  

顺便送一个问题。哈哈
3,那个连接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?难道是默认?




又来补充问几个问几个问题,台式机,一个plc200,cp243-1,普通网线,s7-200软件,实现电脑与这一个PLC的连接通讯下载程序?按照流程做了,前面百分之90都是对的,但最后换了网线来连接,就是不能通讯,下载程序?各种设置都修改了,还是不行,为嘛呢,在哪出错了哦?真的是各种设置都改了
[ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157004 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 22:50
引用
1,为何那一个端口和两个界面的波特率不一样?

9600的那个是触摸屏IF1B口的设置参数,这个端口是触摸屏运行时与PLC通讯的端口;
引用
2.用的USB-PPI编程线,为何要选择RS232-ppi?

你这个USB-PPI不是原装线,国产线是先通过USB口虚拟出一个串口,再与通讯设备连接,所以安装了这条线的驱动之后,你的电脑硬件就会出来一个com口,并且这个端口号不是固定的,所以连线的时候要先到设备管理器中看看端口号是多少;
引用
3,那个连接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?难道是默认?

用RS232传程序不用管站地址;站地址是设置触摸屏IF1B口用的,默认是1,一般PLC默认是2,所以这个站地址只要你设置为不是2的数就行,程序传进去之后,触摸屏站地址就是你设置的这个数了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tonyszh) 版主就是强大
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 157004 分
    在线时间: 3125(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-06-03
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-15 13:27
    CP243-1编程:

    楼主留言:
    谢了,我做的和这个一样,就是这样的流程,就是最后换成网线的时候通信不上,现在在做触摸屏和200通过交换机通信,也是通信不上,反正好多问题。初学者很为难呀,。。。谢谢你的回答,希望能找个师傅教教,呵呵。有空来无锡请客。呵呵
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 157004 分
    在线时间: 3125(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-06-03
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-16 13:27
    需要一根PC/PPI线缆,把设置好的CP243-1参数下载到PLC中;
    然后断电重启。

    经过以上步骤,CP243-1设置才会生效,才能尝试用电脑通过网线连接PLC。
    楼主留言:
    真诚感谢!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 157004 分
    在线时间: 3125(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-06-03
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-16 15:50
    触摸屏和200通信,按照第一页的图片所示,把smart700的IF1B口和PLC的编程口连起来就行;
    如果你有西门子的总线接头,那么按照A-A/B-B的方式连上去就可以了;
    如果没有,那么用9针插头,按照3-3/8-8的方式接线,之后插到两个接口上就可以建立通讯。
    楼主留言:
    老大呀,我现在需要的是以太网通信,没有成功呢一直到现在。。。。。。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 157004 分
    在线时间: 3125(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-06-03
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-16 16:41
    这里是怎么设置的?

    楼主留言:
    和你这个画面是一个类型的,
    700ie设置和触摸屏里的一样的IP,station就是plc或者cp243-1,是向导里面设置的,和700同一网段的IP。
    PG/PC是s7online---tcp/IP。。
    不过那个好像有好几个TCP/IP,但是都试过了