550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-09-22
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-01 16:04
西门庆200的PLC,我没有把MB0~13设为断电保持区,为什么把拨码开关从STOP拨到RUN后M0.0还会保持上次断电前的状态啊
何止是夏天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 779 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-12-17
最后登录: 2014-02-27
查看何止是夏天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-02 09:24
问题描述请准确一点,错字,少字,漏字,乃大忌。。。
俺是新手