rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1207(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-06-03
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-27 12:54
大家好,我现在碰到一个问题,步进电机正常运行过程中偶尔会突然出现反向,就是出现带方向朝原位走,不带方向朝原位反方向走,看了PLC输出是正常的,然后只要断下驱动器的电源重新上电后,电机转向又恢复正常,不知道是什么原因,驱动器和电机线都换过
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2024-03-17
查看liang48222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-27 23:15
真实遇见过,脉冲频率太高,与驱动器不匹配,速度调慢就可以,或者换下好的驱动器
不求门当户对,只求感觉到位
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2024-03-17
查看liang48222的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-29 01:15
你电阻串了吧,主要还是在 脉冲频率 驱动器 马达这几个东西上,基本能确认的时驱动器,无法响应高速脉冲,要么慢点,要么把驱动器 换好点,步进驱动器不管在调节还是故障复位,都需要断电才能生效,你把频率慢点试下运行,我原先是7500 的时候出现,现在改到3500,就没有出现过了
引用
引用第11楼rockey于2013-11-28 08:24发表的  :




自动时候是频率满高的,但是出现这个问题后,手动去操作频率调慢了还是这个问题,一定要驱动器断电后才会正常
不求门当户对,只求感觉到位