• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-24 11:19
有一组线路,烧了4个三相电机,用万用表测量三相电源正常。3P空开也没坏,没有保护电路。但拆开电机看都是缺相烧了。这线路上并联了两个三相电机,但就是始终烧那个经常烧的电机,清教各位老师。
jacoliang
清风依旧,我心独然!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 320 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-11-10
最后登录: 2013-04-19
查看jacoliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-24 11:36
是不是负载太大了
xcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2014-06-11
查看xcw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-24 11:44
支持楼上,检查一下负载
上班=上坟
dnvihc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5827 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2024-05-20
查看dnvihc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-24 12:14
3P空开换换看
工控学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-02-21
最后登录: 2014-05-14
查看工控学习的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-24 12:22
查看烧电机的那一组电源线。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-24 12:25
只有一台坏就说明电源没问题的,主要检查一下坏的那个的电源和负载
zsykongling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 602 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2012-09-01
查看zsykongling的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-24 15:30
可以看一看电机的接线方式 是不是Y,△接错了
lijinhuaok
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-25 10:45
不存在负载重的这个问题,三相电源正常,3P开关换了。两个电机同一开关,同一条线路,常烧的电机2.2kw两极,就是不烧的电机功率较小极数多6极。线路有两个漏电开关。电机绝对是缺相烧了,不知怎么缺的相。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-20
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-25 11:19
是多大的电机,有启动设备吗,要不还是你那空开有问题,仔细看看。
hewm
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-09-12
最后登录: 2024-05-11
查看hewm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-25 11:34
两个电机同一开关,同一条线路,常烧的电机2.2kw两极,  
同时开两个电机时测一下各自的电流,在单独开一个电机时测一下电流。试一下,也许能找到答案。
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-25 12:53
引用
引用第5楼ying-feng于2012-03-24 12:25发表的  :
只有一台坏就说明电源没问题的,主要检查一下坏的那个的电源和负载

仔细检查啊
jx982cms
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 182 点
下载积分: 457 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-12-29
最后登录: 2023-04-13
查看jx982cms的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-25 14:13
线路问题,多看看吧。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go