超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-04-01
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 13:06
我用的两套松下伺服出现同样的问题,用的脉冲+方向的位置控制方式,发转一圈的脉冲不加方向信号能准确定位,多少圈都准确。加方向信号能稳定反转但会少走一点,伺服自动调节增益也是正常的。是哪的问题呢
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-04-27
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 13:38
先确定反转方向信号后再发脉冲给伺服。