楼主  发表于: 2013-10-26 17:01
客户旧机改造,今天试机,本以为会一切顺利,谁知接好线上电,PLC连不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506
通迅口处一缕青烟冒出,速度断电.
检查后PLC通迅口挂了!
编程软件GX也连不上了,还好屏的串口不烧,

拆开PLC,见到的是这幅景象,不知这个是否与烧通迅口有关



前天编程都是好好的,还专门联机试过,真想不明为何偏偏今天试机来出问题~~~~~~~

试了下PLC,除了通迅口挂了,程序运行还是正常,不知这个样子的PLC还能扛多久,

刚速度淘宝入了个FX1N-422BD,不知装上后行不行~~~~~~
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9546 个
工控威望: 8430 点
下载积分: 16334 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-26 18:38
威纶的屏,好象通讯口有24V,很容易烧坏FX系列PLC的编程口边上的一个通讯芯片。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水