zhq43510896
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 171 点
下载积分: 668 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2013-01-22
最后登录: 2021-08-13
查看zhq43510896的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-24 12:43
为什么有DRVI K9999 K100 Y0 Y1能跑,而改成DDRVI K99999999 K100 Y0 Y1,就不能跑。求大神解答
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 751 点
下载积分: 1646 分
在线时间: 721(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-04-24
查看qq593276766的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-24 14:36
引用
引用楼主zhq43510896于2013-10-24 12:43发表的 脉冲指令 :
为什么有DRVI K9999 K100 Y0 Y1能跑,而改成DDRVI K99999999 K100 Y0 Y1,就不能跑。求大神解答

脉冲数最多是K999 999 或者K-999 999。