要在设备上增加定时程序。PLC是S7-300的。目的是为设备润滑定时加油。每5天加一次,一次加10分钟.PLC只要有一个Q点输出就行。具体怎么实现。
[ 此帖被qvbwg在2013-10-14 22:13重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-25 11:04
看了你的程序,感觉你第一网段就有问题。
当I0.0(启用条件)满足后定时器得电延时5秒后,Q0.5得电,同时你又把定时器给切断了电源,这样Q0.5始终不能得电了。如果你想用Q0.5做脉冲指示,也不能正常显示,所以意义也没有了。T0做5秒脉冲是可以的。
总体思路是可以的。