lriong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2009-11-01
最后登录: 2024-04-25
查看lriong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-19 22:45
有一个系统,用S7-200和 EM235, PID控制一个电动机,电机减速后控制阀门开度,电机由两只交流接触器互锁控制正反转,阀门通过一套机构控制负载转速,阀门因结构不能用电动阀或比例阀,只能机械传动,负载转速会有一个模拟量来检测到。

现在问题是:负载是个变化很大的工况,负载的转速变化时要求阀门开度可控,使负载转速稳定。用PID得出了PID输出的模拟量,请问这个如何控制交流接触器使电机正反转控制阀门开度?

看了官司网上“three_step"三步控制,没有搞明白。


不是职业
s123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 137 点
下载积分: 585 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2013-09-24
查看s123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 16:20
给阀门上装一个角位移传感器  这样就可以清楚的知道阀门的开启度  
剩下的就简单了