变频器载波频率的大小,会不会影响到与其在同一线槽(主线槽)的信号线呢?
我现在的信号线就被变频器的输出所干扰(只要变频器一运行输入模块上就有信号)。除了分开走线之外,还可不可以通过调整变频器参数来减小干扰呢?需要调整哪些参数啊!
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1545 个
工控威望: 4541 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 667(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-06-10
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-20 22:50
进行可靠接地很重要,不是接入公司的地就是好接地,好多公司的接地是不可靠地。我有经验,我有个工程就是接地不良,变频器对PLC干扰很大,机器根本无法工作,我接公司的接地,公司的接地是不可靠地,我只好把变频器的地接入机器机架,问题解决了。一点经验和你分享,希望对你有帮助。