 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的两位！
马达线和信号线走的是同一根扁平电缆线，信号线通过CC-LINK远程I/O模块,。干扰就在扁平线上，信号跟着马达ON/OFF，,而且再加一根有点困难，就想调一下变频器参数来改善一下。但是不知道调哪些参数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143770#1232373.html]]></link>
 <author><![CDATA[wd1992]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Mar 2012 12:56:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[进行可靠接地很重要，不是接入公司的地就是好接地，好多公司的接地是不可靠地。我有经验，我有个工程就是接地不良，变频器对PLC干扰很大，机器根本无法工作，我接公司的接地，公司的接地是不可靠地，我只好把变频器的地接入机器机架，问题解决了。一点经验和你分享，希望对你有帮助。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143770#1231078.html]]></link>
 <author><![CDATA[dmh]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Mar 2012 14:50:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照变频器标准布线。应该就没问题了。载波频率小点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143770#1231059.html]]></link>
 <author><![CDATA[1120795098]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Mar 2012 14:38:22 +0000]]></pubdate>