用4-20MA的温控表控制变频器,变频器负载是降温风机,送电源后,温度指示正常,可变频器工作的时候温控表指示立马升高了2-3度,停下风机,温度立即指示正常了,不知道该怎样处理,加隔离变压器管用吗?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-18
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-06 10:50
温控表的测温传感器安放在什么位置?也许是当变频器(降温风机)工作时,把热源的热风吹到测温传感器上,温度当然升高了。