 <description><![CDATA[干扰它数字跳动大，如果机械结构问题数字会稳定一下，很好区分的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1484756.html]]></link>
 <author><![CDATA[lichenhui333]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2013 08:26:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度传感器离变频器散热很近的话，会出现这个情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1484752.html]]></link>
 <author><![CDATA[济南电气]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2013 08:24:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接热电偶的线要用屏蔽电缆，而且屏蔽层两端接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1484579.html]]></link>
 <author><![CDATA[李想]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2013 01:13:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是强电干扰，也可能是测温点选择不好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1483457.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2013 08:13:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器工作时本来就对周边设备有干扰。最好是分开走线和使用屏蔽线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1483430.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangh1129]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2013 07:27:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温控表的测温传感器安放在什么位置？也许是当变频器（降温风机）工作时，把热源的热风吹到测温传感器上，温度当然升高了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1483337.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2013 02:50:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变送器输入热电偶线，一定要单独走线，不能与强电共管用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1436506#1483335.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2013 02:41:26 +0000]]></pubdate>