li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 09:26
窑炉上的变频器传动电机老跳闸。 变频器是三菱7.5kw的,拖动5个1.1kw电机,每台电机用一个断路器控制 ,断路器以前是2-4A现在换成4-6A  西门子的。     还是不定时的跳闸, 也不固定一台电机,跳闸以后直接在合闸电机又正常运转,变频器也没报警,这是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新编辑 ]
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-20
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 10:06
引用
引用第1楼bztongyong于2013-08-21 10:01发表的  :
你这配置看着挺别扭的:4-6A的断路器,7.5KW的变频器,1.1KW的电机。首先查从断路器到变频器的电缆有无破损,短路的地方。在看下你的变频器参数是否调整过,输出功率应该与负载基本一致,你的变频器与电机功率相差太大了。

他是一个变频器,同时接了几台1.1kw的电机运行,每台电机接了一个空开,要看清楚呀。