 <description><![CDATA[考虑断路器选型是否带有热动的功能，可能存在环境温度或其他温度高引起跳闸，另一方面考虑变频器运行频率和跳闸的关系，变频器输出的波形中谐波分量大，造成空开误动作，适当提高载波频率看一下，或者考虑对调变频器试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1481741.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangxpjxh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2013 13:01:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是环境温度高引起的，我们用10安的没事。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1477435.html]]></link>
 <author><![CDATA[中国人佛山人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2013 12:03:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查基频是不是50HZ]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1477397.html]]></link>
 <author><![CDATA[vv711]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2013 10:13:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[新手学习下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1477377.html]]></link>
 <author><![CDATA[岭南自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2013 08:58:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哦，了然，还真的没看清楚。但这位老兄说的确实是模糊了点，呵呵。审题不清，审题不清，惭愧惭愧。 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1477225.html]]></link>
 <author><![CDATA[bztongyong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2013 02:34:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼bztongyong于2013-08-21 10:01发表的&nbsp;&nbsp;:
你这配置看着挺别扭的：4-6A的断路器，7.5KW的变频器，1.1KW的电机。首先查从断路器到变频器的电缆有无破损，短路的地方。在看下你的变频器参数是否调整过，输出功率应该与负载基本一致，你的变频器与电机功率相差太大了。
[/quote]
他是一个变频器，同 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1477213.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2013 02:06:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这配置看着挺别扭的：4-6A的断路器，7.5KW的变频器，1.1KW的电机。首先查从断路器到变频器的电缆有无破损，短路的地方。在看下你的变频器参数是否调整过，输出功率应该与负载基本一致，你的变频器与电机功率相差太大了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1435196#1477208.html]]></link>