军达电气
承接非标自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 778 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2013-07-25
最后登录: 2019-06-07
查看军达电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-12 22:19
图片:
正常情况(X1 同步标志)应该是接通的,那它为什么没有接通呢?如果我把同步标志触点(X1)删掉后启动的话,定位模块的4个轴都同时报警呀,请问是那里影响造成的故障呢。谢谢!
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 10694 分
在线时间: 888(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-05-17
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-13 10:35
不要那么写,把X1换成 busy  xc就好了  驱动回原点命令给个上升沿信号就好了不要  set
军达电气
承接非标自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 778 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2013-07-25
最后登录: 2019-06-07
查看军达电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-14 10:34
你好!
      上面的程序是资料中的原程序呀,如果把X1换成别的触点或者不要的话,启动回原点操作时四轴都同时报警呀?我试过了吧,还有别的办法能解决吗?谢谢!
fengzhiwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 512 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-05-16
查看fengzhiwen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-24 11:04
是不是你的U0写错了?应该是   "U0”  这样子的吧。。。。