程序中第 325步那行的作用? 是否可以删除 然后将M63改为M62   ??
  
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-03
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 09:46
楼主的这段程序应该是要实现单按钮的启、停功能吧。M62不能删除,否则程序就会达不到一按启动、再按停止的要求。像达到单按钮两种状态的程序有很多种。
[ 此帖被zsh340在2012-03-16 09:55重新编辑 ]
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-03
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-16 10:04
如果删除了325那段程序时,M62只能是点动了。X25通,那么M62也通,那M64也会通,这时OUT M64就会断开,按一下X25时,M62脉冲式的通一下就断了,所以M62永远无法自锁保持。
而325那段程序的作用就是把X25通时输出一种状态并保持,X25不通输出一种状态关保持。简单的说325那段程序就是起了一个X25的ON/OFF的切换并稳定的保持它的两种状态。