<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[程序中第 325步那行的作用？]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 程序中第 325步那行的作用？]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:48:07 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[SB&nbsp;&nbsp;DSB]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1234077.html]]></link>
 <author><![CDATA[科技改变未来]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 11:11:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该不行吧。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1233955.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾仁杰]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Mar 2012 06:00:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最近发现其实单按钮其实还是用ff指令比较方便，短小精悍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1233478.html]]></link>
 <author><![CDATA[366310825]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Mar 2012 07:15:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单按纽控制启动,停止..........输出应该是M62 其他起到控制作用!&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1232707.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Mar 2012 02:59:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是我还写都不会]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1232488.html]]></link>
 <author><![CDATA[leo10041]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Mar 2012 14:33:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序这个东西没有对错，能用就好了
几年编下来感觉改程序是最头大的事情，能用就好，其他的管他呢，哈哈]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1230153.html]]></link>
 <author><![CDATA[www7797257]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2012 08:29:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不明白，用一个交替输出指令不就搞定了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1230145.html]]></link>
 <author><![CDATA[hgz284631157]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2012 08:22:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果删除了325那段程序时，M62只能是点动了。X25通，那么M62也通，那M64也会通，这时OUT M64就会断开，按一下X25时，M62脉冲式的通一下就断了，所以M62永远无法自锁保持。
而325那段程序的作用就是把X25通时输出一种状态并保持，X25不通输出一种状态关保持。简单的说325那段程序就是起了一个X25的ON/OFF的切换并稳定的保持 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1228122.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2012 02:04:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回答楼主~好像325里的X025（例如开关）是为了保证在开关按下时候到325该步是不能往下进行的~只有当松开开关时候~使该点的闭点回复初始状态~才能进行下一步~要楼主删除了325&nbsp;&nbsp;把330的M63改为M62就不能达到这样的目的~~
也不知道对不对~希望高手指导]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1228117.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥林嫂]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2012 01:57:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;325那一行是不能删除的~删除就打乱整个流程了~
M63额、更不能换成M62了 不过我不太明白325上那个 X025的闭点是什么意思
期待高手解答~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1228115.html]]></link>
 <author><![CDATA[祥林嫂]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2012 01:52:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主的这段程序应该是要实现单按钮的启、停功能吧。M62不能删除，否则程序就会达不到一按启动、再按停止的要求。像达到单按钮两种状态的程序有很多种。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1228113.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2012 01:46:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，你这个好像是单按钮启停功能的程式呀，也有错哦，应该在330步并个M64，这个在PLC里有更简单的方法呀，另外这个325步是不可以删掉的，不然就乱套了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-143268#1228083.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsm961450]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2012 01:07:26 +0000]]></pubdate>
</item>