楼主  发表于: 2013-07-15 21:31
三菱J4伺服驱动器报警ALE6.1,请问这是什么原因啊??
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-09-22
查看550374389的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-16 08:55
自己顶一下
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-16 10:12
servo強制停止警告
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(550374389) 热心助人!
    xiaoshuaige
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 514 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2013-07-04
    最后登录: 2015-08-05
    查看xiaoshuaige的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-07-18 17:34
    AL E6.1:伺服强制停止
    可能的原因:
    1,EM2/EM1(强制停止)关闭 解决办法:打开EM2/EM1
    2,未输入24V外部电源 解决办法:接入24V电源
    3,伺服放大器故障 解决办法:更换或维修
    楼主留言:
    大侠请问有没有J4伺服的操作手册,有的话可否提供一份??550374289@qq.com,小弟万分感谢你的帮忙!!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(550374389) 热心助人!
    dptyl
    如果爱,请深爱,不爱请离开!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 14630 分
    在线时间: 107(小时)
    注册时间: 2012-05-19
    最后登录: 2021-01-22
    查看dptyl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-07-19 09:18
    现在有J4了啊,我只知道有J3啊。
    stincen
    自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 5202 分
    在线时间: 102(小时)
    注册时间: 2013-05-17
    最后登录: 2024-04-29
    查看stincen的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-03 17:44
    现在三菱在大力推广J4
    Q定位也更新,不是我们跟不上
    是先进的东西都是在外国普及了,才会把技术传到我们国家,技术垄断
    自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业