qiang2751290
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2021-11-09
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-10 20:21
模拟量资料上写着:

本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:

  温度显示值=(AIW0-6400)/256

  编译并运行程序,观察程序状态,VW30即为显示的温度值,对照仪表显示值是否一致。

(AIW0-6400)/256

这个公式可以显示实际测试出来的模拟量吗?  和仪表上的一样吗?????



huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2588 个
工控威望: 20854 点
下载积分: 13648 分
在线时间: 2693(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-04-29
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-11 09:05
温度显示值=(AIW0-6400)/(32000-6400)*100
你理解的对可以把数值带进去演算一下
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2588 个
工控威望: 20854 点
下载积分: 13648 分
在线时间: 2693(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-04-29
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-11 09:06
火石:看看
附件: 西门子S7-200模拟量编程.rar (4 K) 下载次数:110
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
金信集团2022
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1765 个
工控威望: 4103 点
下载积分: 1860 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2022-09-13
最后登录: 2024-05-06
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-11-29 08:57
有下载  谢谢分享