wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-09 11:20
三菱PLC程序写入调试正常,放了一个多月(没通过电)后,再次拿出来用发现PRG-E灯闪亮,请问是不是PLC坏,还是程序不对,重新清除PLC内存后PRG-E灯又正常,请问这是什么原因。谢谢大家。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 525 个
工控威望: 677 点
下载积分: 708 分
在线时间: 2402(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-05-04
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-09 12:05
可能你的电池要换了。
ysh0718
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 5863 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2015-05-22
查看ysh0718的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-09 12:54
程序如果有不兼容的指令也会报错,或者没有end
学而知不足