jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-08 18:15
图片:
公司有一张电路原理图,见图片。型号是PMC-43M,这个表可以采集三相电流又可以采集三相电压,其中电流需要加电流互感器,电压不需要,但是在电压输入VA,VB,VC后面的N也接上零线了,请问只是采集三相电压,为什么N线也要接上啊?不弟不明白,请前辈讲解。谢谢
jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-08 20:42
谢谢,讲解,明白了