沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-02 01:23
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-17
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-03 22:26
180KW的空压机也是星三角启动,也是出现楼主所说的问题.后来换了品牌空开再也没有出现过问题,应该保证空开有余量.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备