<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1：空开跳几次了就更容易跳了。
2：延长星形起动时间。
3：星形接触器一定先断开1~2秒三角形接触器才能闭合，(电机速度起来后不用担心1~2秒后接三角形时电流会大)。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1479585.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2013 03:24:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:26] 学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1479558.html]]></link>
 <author><![CDATA[yujunsiwei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2013 02:45:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么大电机还是软启动吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1479483.html]]></link>
 <author><![CDATA[linkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2013 01:25:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角串电阻启动,是启动空载大电机很好的低造价方法.
电阻是在星接断开后角接没闭合前接通.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461747.html]]></link>
 <author><![CDATA[渤海边]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2013 06:21:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第34楼史文华于2013-07-06 08:10发表的&nbsp;&nbsp;:
启动电流降到最低后延时2秒.断电一秒后转到△运转，启动200KW以下保证没问题，前提是离变压器不能太远，线径足够大.楼主所说的越级跳闸一般是空开灵敏度问题.
[/quote]
你的这一说法，很有道理，应该是一位经验比较丰富的工程师才这么设计的，大多数人都会 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461717.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2013 04:15:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你空载试过，说明没有问题，在带负载的情况应该是星三角转换的时间太短了，你把这个时间设置在20S左右试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461627.html]]></link>
 <author><![CDATA[成功学习]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2013 16:22:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人认为是转向或者剩磁问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461529.html]]></link>
 <author><![CDATA[ying-feng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2013 11:46:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看老外的星三角控制箱，知道怎么消除电机剩磁的影响。延长Y接触器的寿命。&nbsp;&nbsp;[attachment=108589]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461395.html]]></link>
 <author><![CDATA[thcgw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2013 00:52:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动电流降到最低后延时2秒.断电一秒后转到△运转，启动200KW以下保证没问题，前提是离变压器不能太远，线径足够大.楼主所说的越级跳闸一般是空开灵敏度问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461384.html]]></link>
 <author><![CDATA[史文华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2013 00:10:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼现实记于2013-07-04 21:51发表的&nbsp;&nbsp;:
应该是空气开关承受最大电流刹间的时间不够长才跳闸的
[/quote]
说得有道理，能不能具体的说明一下嘛，请举个例子，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461371.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2013 16:26:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不带负载的情况下仔细检查转换逻辑，一定要星点断开后再合三角，时间转换与互锁逻辑一定不能错。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461257.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuhuaxing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2013 09:33:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改用软启动试一下，应该没有多大的问题 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461152.html]]></link>
 <author><![CDATA[alent]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2013 03:31:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用过132KW 星三角启动&nbsp;&nbsp;单独要配300A 空开
没发现问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461141.html]]></link>
 <author><![CDATA[发射点]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2013 03:23:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第24楼周红军于2013-07-04 18:58发表的&nbsp;&nbsp;:
问题是出在星三转换的时差不对。我做了不下几百台的星三启动柜，最大的星三启动是260KW的。没出现过像楼主的现象。是二次线的问题。一般在75KW以下的可以做成常规的星三启动方式。在100KW以上的必须做成断电切换的模式。也就是说切换时是断电切换。只有这样 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461042.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 15:12:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[切换时是断电切换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461033.html]]></link>
 <author><![CDATA[s600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 14:28:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是空气开关承受最大电流刹间的时间不够长才跳闸的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461015.html]]></link>
 <author><![CDATA[现实记]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 13:51:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个继电器试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1461004.html]]></link>
 <author><![CDATA[zqzy521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 13:22:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题是出在星三转换的时差不对。我做了不下几百台的星三启动柜，最大的星三启动是260KW的。没出现过像楼主的现象。是二次线的问题。一般在75KW以下的可以做成常规的星三启动方式。在100KW以上的必须做成断电切换的模式。也就是说切换时是断电切换。只有这样才可以避免弧光短路的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460950.html]]></link>
 <author><![CDATA[周红军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 10:58:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应是800A空开有问题，因为要跳也应该是下面400A先跳的，我们厂就出现过一次楼主的故障，星三角转换，即跳空开和断路器，二者都跳，马达是220KW的，空开是600A的，断路器是1000A的，最后搞了我好长时间，什么也没查出来，最后，换空开，故障排除， [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26] ，以上完全是个人经验。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460946.html]]></link>
 <author><![CDATA[liu1980]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 10:23:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那可能是星形运转的方向和三角形运转的方向不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460879.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjs158]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 05:20:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前也碰到过，如果接线没错的话就是需要加中间继电器延长转换时间[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460877.html]]></link>
 <author><![CDATA[koubo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 05:04:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[综合各家意见，本人总结：8楼、11楼、15楼、16楼可以考虑试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460839.html]]></link>
 <author><![CDATA[g18363393722]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 03:16:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460791.html]]></link>
 <author><![CDATA[fyx8686]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 01:40:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主好！根据你13楼说的现象还是电机剩磁造成的。你按上面的图接3只100W的白炽灯泡试一下，应该可以的。启动时灯泡亮，Y型接触器断开后灯泡暗亮，△型运行后灯灭。不知你的星型接触器断开后延时几秒合上△接触器，我的线路延时1秒。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460790.html]]></link>
 <author><![CDATA[thcgw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2013 01:35:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[１８０ＫＷ的空压机也是星三角启动，也是出现楼主所说的问题．后来换了品牌空开再也没有出现过问题，应该保证空开有余量．]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460716.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2013 14:26:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我厂230KW的电机也是用星/三角启动，在星转角的过程中，要有1秒左右的延时。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460694.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyuemin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2013 13:33:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主沙痕于2013-07-02 01:23发表的 110KW-160KW电机启动，有没有谁用过星三角启动的 :
110KW-160KW水泵，有没有谁用过星三角启动的，帮忙给个解决方案才行，刚开始空载的时候启动都没有问题，现在带负载运行了，星和三角接触器转换的时候，总空开掉闸？对于整个过程的观察，在接触器转换的过程中，星接触器有打 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460655.html]]></link>
 <author><![CDATA[1054550600]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2013 11:59:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星型运行接触器和三角型运行接触器互锁，保证两个接触器不能同时接通。可不可以让星型接触器线圈先失电，让星型接触器主触点完全断开，延时一会儿再启动三角运行的接触器（这段时间电机靠惯性运行）。不知道这样做会不会有什么危险.............[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460389.html]]></link>
 <author><![CDATA[matengfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2013 16:35:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼雪花飘飘于2013-07-02 17:13发表的&nbsp;&nbsp;:
启动一组后总开跳闸那400A分开关不跳闸吗？
[/quote]
有时候跳，有时候不跳]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460388.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2013 16:19:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[启动一组后总开跳闸那400A分开关不跳闸吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1431467#1460264.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2013 09:13:28 +0000]]></pubdate>
</item>