xiongjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 276 点
下载积分: 288 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2023-12-05
查看xiongjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-30 20:52
我公司因用了大型的滚焊机,导致三相电压中的B相电压比其他两相低了10V左右怎样来解觉呢,现在公司其他的电机经常过载。
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 853 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-05-02
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-01 07:18
想办法减轻B相的电压
yzc110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 228 点
下载积分: 28961 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 2008-05-10
最后登录: 2024-04-06
查看yzc110的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-01 07:38
采用分相就地补偿
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-04-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-01 08:01
把B相单相负载转移到A。C两相,若还不行,采用分相就地补偿.
吉圆电气 QQ751673698
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2588 个
工控威望: 20854 点
下载积分: 13648 分
在线时间: 2693(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-04-29
查看huoshi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-01 08:31
采用分相就地补偿
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20758 分
在线时间: 1702(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-02
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-01 10:19
工业电压是+/-5%
你这个在正常范围内呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-01 12:09
采用分相就地补偿
wananjushi
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 734 点
下载积分: 9626 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-04-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-01 20:35
引用
引用第5楼tkggtdkjpl于2013-07-01 10:19发表的  :
工业电压是+/-5%
你这个在正常范围内呀!

380V电压差10V很正常。
活到老学到老:还有 8  分没学到
dwt0304
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 76 点
下载积分: 764 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2013-10-24
查看dwt0304的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-02 11:12
路过···帮顶··