楼主  发表于: 2013-06-14 09:56
图片:
单按钮启停电路大家都画个N多也说过N次,但小弟今天没事做,用实际继电器接了一个电路(图如下),可并不是理想的,用PLC是没问题,但用继电器结果并不理想,按下第一次正确,在次按下时,KA2的一下电后就断开,然后KA1就一直亮起,无法断开KM。确认接线正确(还接了二次线),KM  KA1  KA2都采用MY4的普通继电器,负载用一个24V灯。真是让人不解,难到实际继电器的响应不够快?就没有一个真正能达到效果的电路了吗?请高手帮分析,谢谢。我想下图也是很多人公认可以实现的电路!!!
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 69292 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-06-17
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-28 22:22
楼主的电路图有问题,照此图是不能工作的,只有按下SB,后面的电路才会得电,KA1、KA2才会分别自锁。
其二 AK2线圈前的KA1触点不应是常闭触点,试想一下,当第一次按下SB,KA1线圈得电AK2线圈前的KA1触点就断开,当第二次按下SB,AK2线圈不可能得电工作。