• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2021-05-31
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-06 15:51
具体是这样的:上次我们有台设备,选用了一个电流较大的DC24V直流电源,大概12A,来供给例如感应器,步进电机。电路就是直接24V出来后就接到感应器上和步进电机电源上,发生了这么一次事故,有个感应器的线断了,碰线短路后,把整个电路烧坏了,我就是想问24V直流出来后能不能加点预防短路,过载之类的电器,用空气开关可以不?请教有经验的具体讲解下?谢谢
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-06 16:19
在不影响安全的情况下都可以安装DZ47型断路器。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2021-05-31
查看ogreman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-06 17:06
引用
引用第1楼yjhdlp于2013-06-06 16:19发表的  :
在不影响安全的情况下都可以安装DZ47型断路器。

哦,DZ47是用在交流的空气开关哇,可不可以直接买个直流的空气开关,还是说交流的空气开关也可以凑合用,问题不大
接近开关厂家
www.gerfk.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2018-09-29
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-06 17:24
学习了
接近开关在线订购:www.gerfk.com
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-06 17:24
加保險絲
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-06 17:25
有直流帶燈的 外蓋黃色
suucom
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-03-22
查看suucom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-06 17:33
开关电源有短路过流保护,而还可以自恢复.
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 519(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-04-30
查看xshflove的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-06 17:44
选择开关电源,有短路和过载保护的。你也可以加保险丝!
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-04-14
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-06 18:12
在每个感应器上和步进电机电源上,加保险管,比较可靠地保护开关电源。
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-06 19:53
各分支加合适电流大小的保险,还有你那个电源用的什么电源啊,应该都有过载保护的!
让爱在你我的心里流动。。。。。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2021-05-31
查看ogreman的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-06 21:12
引用
引用第6楼suucom于2013-06-06 17:33发表的  :
开关电源有短路过流保护,而还可以自恢复.

哦,有点奇怪,上次好像我们是用的明纬的开关电源,不知道为啥短路了,就烧起来了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20758 分
在线时间: 1702(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-02
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-07 12:00
直流断路器
自动化单机,生产线,项目编程调试!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go