coi
从电工到工程师.......................
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2025-03-14
查看coi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-28 16:09
型号是MR-E 40A

定义为位置控制 电子齿轮设置为20 比 3

测试时,在PLC中输出3000个脉冲 发送结束后 伺服驱动器上显示20000 个脉冲

但是电机只走过一点点。

请教高手们,这是怎么回事?

看说明书,三菱伺服驱动器 MR-E 是10000个脉冲走一圈的呀。
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 5000 点
下载积分: 221 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2025-07-12
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-28 17:08
齿轮比没设好