主程序:
LD              SM0.1
MOVB        50,SMB34
MOVB        100,SMB35
ATCH        INT-0,10
ATCH        INT-1,11
ENI
中断程序0:
LD              SM0.0
S                Q0.0,1
中断程序1:
LD              SM0.0
R                Q0.0,1

用定时中断来产生50MS和100MS 的信号,从Q0.0输出,请问是接通50MS、关断100MS,还是接通100MS、关断50MS?希望前辈指教。谢谢!
铧金
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 252 点
下载积分: 456 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-01-02
查看铧金的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-14 12:25
中断0是50毫秒定时执行,中断1是100毫秒定时执行,不断循环