qing222lian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3777 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-04-23
最后登录: 2024-04-25
查看qing222lian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 22:34
今天公司里面有台S7 200的机器,按下I1.7之后同时I2.0  I2.7 同时会有信号输入!按下I2.7也会出现同样的现象,就算是拆了外围信号直接用线在柜子里给信号也会有这样的问题!而其它IO点就不会有这样的现象!真的想不明白啦!请教一下各位,有没有遇到过这种问题呢?
广州、荣开
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2011-02-28
最后登录: 2021-05-23
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 22:51
坏点了,
珠三角、工业机器人群54046672
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 410 点
下载积分: 2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2019-12-30
查看restone的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-13 11:05
点坏了,呵呵
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
houshijun820
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 119 点
下载积分: 649 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2016-06-23
查看houshijun820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-13 11:10
输入点内部串联了
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-05
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-13 11:21
I1.7,I2.0,I2.7内部短路了吗!
吉圆电气 QQ751673698
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 4100 点
下载积分: 1859 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-05-07
查看flyaway的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-13 13:58
dainshaohuai
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 20958 分
在线时间: 1703(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-07
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-13 15:35
200问题见了一堆了!!
自动化单机,生产线,项目编程调试!