nanya10149
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 132 点
下载积分: 497 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2011-08-15
最后登录: 2024-06-06
查看nanya10149的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 23:28
描述:截图
图片:
当X006  ON 时  经过延时T11  ON    SET Y006  无法“置位”    跪求各位前辈指点
jllnt0503
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 898 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 13:54
若X6为点动 ,2839步会将Y6复位
若X6是自锁开关,应该不会出现这种情况了吧
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(nanya10149) 热心助人!