• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
shfxfa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2013-11-20
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-26 21:07
如题,有经验的师傅请进来指点一二,单位里的一台设备原来触摸屏放在设备旁,现在想把触摸屏放到设备监控室,以方便夜班员工操作,可不知道触摸屏和PLC的通信线做多能有几米,望有这方面经验师傅分享下,感谢!!!
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 21:20
485通信几百米没事要用屏蔽线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(畅游elevator) 乐于助人
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3413 个
    工控威望: 20949 点
    下载积分: 21158 分
    在线时间: 1705(小时)
    注册时间: 2010-01-03
    最后登录: 2024-05-12
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-04-27 08:06
    232 理论最长15米
    422/485理论最长 1200米
    RJ45网线理论最长100米
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(畅游elevator) 感谢分享
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    shfxfa
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 2908 分
    在线时间: 411(小时)
    注册时间: 2011-09-09
    最后登录: 2013-11-20
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-04-27 16:15
    感谢楼上两位师傅的经验分享
    武杰
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 919 分
    在线时间: 136(小时)
    注册时间: 2007-08-29
    最后登录: 2022-01-08
    查看武杰的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-04-27 16:24
    这个要具体情况具体分析,最好以手册为准。最长应该能做到1Km。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(畅游elevator) 热心助人!
    gqm
    拜师学艺
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    注册时间: 2009-05-20
    最后登录: 2024-02-19
    查看gqm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-04-27 19:09
    我们现在在移位设备,232线长度最长的约45M左右,也能通讯。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(畅游elevator) 热心助人!
    anchunsheng
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 880 分
    在线时间: 21(小时)
    注册时间: 2012-10-16
    最后登录: 2023-08-18
    查看anchunsheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-04-28 09:43
    要选好的双绞屏蔽线,485可以外拉1000米
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(畅游elevator)
    lsing5210
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 3444 分
    在线时间: 19(小时)
    注册时间: 2012-12-03
    最后登录: 2014-01-17
    查看lsing5210的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-04-28 16:20
    控制在50米以内就好,超过50米后信号衰减厉害,采用屏蔽线。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(畅游elevator)
    auto_world
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 664 分
    在线时间: 40(小时)
    注册时间: 2013-01-13
    最后登录: 2019-04-21
    查看auto_world的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-04-28 16:35
    用好屏蔽线,电磁环境好,几百米没问题,RP再好,上千米也能凑。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(畅游elevator)
    shfxfa
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 2908 分
    在线时间: 411(小时)
    注册时间: 2011-09-09
    最后登录: 2013-11-20
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-05-01 21:24
    感谢各位回帖
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-05-01 21:36
    如果你的触摸屏和PLC支持以太网的话,呵呵,几十公里都可以。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(畅游elevator) PLC和变频器中间有什么转 ..
  • 自己的事情自己做.
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-05-02 21:54
    需要的就是光纤转换器,将光纤信号转换为以太网信号。
    自己的事情自己做.
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go