364387538
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 233 点
下载积分: 529 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-05-27
最后登录: 2017-04-16
查看364387538的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-24 20:19
在用到2相输入的高速计数器(C253)中
我编码器的A相接在X3 ,  B相接在 X4上
PLC是FX-2N系列的
是不是说一定要用到M8253来判断计数器的增减
即M8253为ON时,递增
M8253为OFF时,递减
若不用M8253的话。。是不是我正转编码器,计数器递增。。反转编码器也是计数器递增
g073545
佛山工控
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 1038(小时)
注册时间: 2013-03-08
最后登录: 2024-05-15
查看g073545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 08:29
不用M8253时,PLC默认为递增的,
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156824 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-14
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-25 09:16
M8253是监视用,对编码器增/减无影响。
单相单计数编码器采用特殊继电器控制增/减。