楼主  发表于: 2013-04-24 16:48
如题,1台三菱FX3U 系列PLC与多台变频器通讯,需要哪些硬件?如何设置?
3U里有和变频器通讯的专用的指令的,感觉挺方便的。可以用上最好。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 10:08
要看你跟什么变频器通讯了啊,加一个485BD 或者ADP就可以了,具体根据距离来定,设置通讯参数,变频器跟PLC要一致就行。3u带了CRC校验,通讯有RTU格式比较好。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-27 16:03
3楼说不用关CRC,那发送的数据没有CRC怎么能成功,有没有例子。