 <description><![CDATA[正確來說
485通訊，可以支援到247台左右，看使用的晶片。
一般認知都是32台。

看你要通訊的設備是什麼協定
用485-bd的話，站號比較沒有限制。
用modbus專用的adp模組，那塊模組有限制，只有16台，而且站號超過16就抓不到了。
差異在485-bd要自己處理crc(這個不難)；adp的話幫你處理好了。

3u的專用指令應該只有支援三菱 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1437114.html]]></link>
 <author><![CDATA[litung]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 01:01:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U与多台变频通讯，有FX3U-485-BD就OK。
具体编程看FX通信手册：[url]http://down.ymmfa.com/?id=170[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1437095.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 00:16:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真不好意思，俺不懂]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1436899.html]]></link>
 <author><![CDATA[ap0804303]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2013 07:55:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼litung于2013-04-26 10:34发表的&nbsp;&nbsp;:
用adp有硬體上的限制，要小心。
一塊adp模組，只支援16台通訊，而且重點是，它的站號只能抓到16。
自己小心留意。

祝好運。
[/quote]


不是可以通讯32台吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1436862.html]]></link>
 <author><![CDATA[白发人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Apr 2013 06:30:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼说不用关CRC,那发送的数据没有CRC怎么能成功，有没有例子。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1436522.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2013 08:03:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用adp有硬體上的限制，要小心。
一塊adp模組，只支援16台通訊，而且重點是，它的站號只能抓到16。
自己小心留意。

祝好運。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1436031.html]]></link>
 <author><![CDATA[litung]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2013 02:34:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信手册上有例子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1435850.html]]></link>
 <author><![CDATA[wow588]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 12:50:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用ADP 比較方便, 不用管CRC .讀回也不用再轉換.

但貴多了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1435737.html]]></link>
 <author><![CDATA[忠控科技]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 07:58:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看你跟什么变频器通讯了啊，加一个485BD 或者ADP就可以了，具体根据距离来定，设置通讯参数，变频器跟PLC要一致就行。3u带了CRC校验，通讯有RTU格式比较好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1435597.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 02:08:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用个FX3U-485-BD通讯块，,将最远的变频器上的终端电阻开关设置在100欧姆一侧，三菱F700变频器参数设定，rs-485通信站号，通信速度，通信停止位长度，通信停止位长度，通信奇偶校验的选择，设定通信的等待时间，选择rs-485通信的CR,CF。运行模式，通讯期待模式选择，rs-485通信检查的时间间隔，协议的选择。三菱FX-3U通信 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1425875#1435579.html]]></link>
 <author><![CDATA[明天2279]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2013 01:37:25 +0000]]></pubdate>